Care este diferența dintre utilizarea unui semnal 4-20mA și 0-20mA într-un sistem de control și care sunt avantajele și contra de ambele moduri?


Răspunsul 1:

Folosim 4mA din două motive principale:

  1. Este mai ușor să detectați un fir rupt, deoarece curentul va scădea și sistemul poate identifica cu ușurință eroarea.4mA este mai mare decât majoritatea zgomotelor.

Dezavantajele de 4mA sunt:

1. Necesitatea de a compensa căderea de tensiune pe distanțe lungi.

2. Posibilitatea curentului de a induce câmpuri magnetice și de a provoca interferențe cu linii paralele (care pot fi ușor evitate cu o pereche răsucită).

În ceea ce privește 20mA, cred că este o limită datorată inimii umane, care nu poate rezista curenților mai mari de 30mA.


Răspunsul 2:

4–20 mA au o scală de calibrare între 16 și 0–20 mA are o scală de calibrare cu o întindere de 20 de rezoluții.

Puteți utiliza ambele. Problema este că această standardizare de 4-20 mA a fost deja adoptată de către toți furnizorii de instrumente din întreaga lume. Toate instrumentele cu senzori și traductori de pretutindeni funcționează la aceste I / O de 4–20 mA. Așadar, pentru 0-20 mA trebuie să personalizați în mod special sistemul de procesare și condiționare a semnalului în echipament. În consecință, circuitul suplimentar ar trebui să fie, de asemenea, manipulat în acest mod, ceea ce este greoi.

Pro, este că aici veți avea 20 de intervale drepte, ceea ce înseamnă că precizia poate fi îmbunătățită.

Contra este că, deoarece presupuneți că limita inițială este zero, nu puteți face diferența între zero real și zero. Un zero mort va fi interpretat greșit ca zero presupus. În timp ce în 4-20 mA, un zero mort va fi observat un 4mA. Deci limita inițială nu trebuie luată ca 0.


Răspunsul 3:

Buna,

Diferența de bază constă în începerea intervalului dvs. la 0 sau la 4 mA. Acum, dacă porniți de la 0 înseamnă că nu aveți curent deloc și asta poate însemna, că valoarea dvs. variabilă este zero la momentul respectiv, altfel este posibil să aveți o defecțiune a circuitului (deschisă) și, dacă este cazul, valoarea ta nu se va schimba niciodată de la zero.

Pentru a evita această problemă, a standardizat cei 4 mA pentru începutul intervalului. Prin urmare, puteți distinge cu ușurință dacă variabila dvs. este într-adevăr zero sau dacă aveți un circuit deschis.

Sper să vă fi fost de ajutor, dar rămân la dispoziție între timp pentru orice altceva mi-ar fi de ajutor.